钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
72楼
问题1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
灌注困难的原因有会多,最大可能是砼和易性不好,如离析会造成堵管。加上导管埋深过深,泥浆比重、粘度过大,综合因素造成混凝土灌注困难。
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
如已堵管,可将导管拔出,清理干净,插入到22m深度一下3~4m左右,用小潜水泵将导管内泥浆吸出,再重新进行灌注。
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
需尽快处理,迟了就得重新砸机砸掉后重钻。
回复
73楼
其实钻孔灌注桩也不是特别难灌了,只要把各项工作控制好,按照规范的程序一步一步的进行,就可以了。
但是在灌注过程中,最好在料斗上放置钢筋网片,以免由于混凝土碎石粒径过大了产生堵管。
断在中间位置是最难受的了,接又不好接,还是炸掉吧
回复
74楼
前段时间处理了个断桩,做了个骑马桩,然后设的承台
回复
75楼
重新浇筑并不一定就断了,可以把导管重新插入混凝土面以下2米左右位置,采用小水泵进行抽水,水抽干了可以继续进行,不过有一定的危险性,建议最好浇筑时严格控制工序和混凝土和易性和塌落度
回复
76楼
二次浇注就是断桩了, 是不允许的,因为在浇筑的过程中,是靠混凝土将桩底的沉淀给翻上来的,如果中间停止浇筑,再浇筑的话,肯定不会和原浇注的混凝土结合好,就形成了断桩。导致这种情况发生的原因有很多,和混凝土的工作性,泥浆护壁,沉淀厚度都有关系,有时候也不知道死什么原因。至于解决的方法,有的是采用冲击钻将浇注的混凝土冲掉,好像是针对浅断桩;有的断桩比较深,或者赶工期,就干脆找设计院在原装两边做成各钻一桩来代替原桩。我知道的就这些,不知道对不对
回复
77楼
两次灌注时间间隔过长,肯定形成断桩,第二次灌注没有意义,如果该做承台,离里面较近倒是可以,22米大部分在地下就不可行了。
实在不行就只有按废桩处理,重新来
回复
78楼
我是刚毕业的新手就不评论了 我就是路过 打个酱油 醋 什么的
回复
79楼
补一根吧,保险一点
回复
80楼
把钢筋笼切割掉,然后调出钢筋笼重新冲孔成桩, 可以根据实际的地质情况在周围补桩和接桩共同处理!
回复
81楼
控制泥浆比重,控制放灰速度,混凝土发送及时!
回复