钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
82楼
提导管,用大料斗压,用钢筋往下捅,已断只能接桩
回复
83楼
可以通过设计变更的方式处理。这根桩肯定不能用了,接桩或原位处理都很麻烦,只有通过设计变更新的桩位,才是比较好的处理方法。
回复
84楼
22m断桩出 桩中打入一个直径100cm的孔,入原桩深度应为2-5m,再进行新桩的 灌注。。。
试试吧
回复
85楼
同意19楼的看法,我们在一个项目上曾经二次灌注过,经声测合格。
关键是要掌握好时机,混凝土一定不能初凝了,另外就是二次剪球时要保证导管插入第一次浇筑混凝土的深度,再就是要多加一点灰浆。
回复
86楼
你都灌注这么长的桩长了,如果塌落度有问题的话,早就灌不下去,估计是跟导管联接不紧漏气,把导管拆除重新装管,采用二次封底试试,那个时候就似乎死马当活马医了!
回复
87楼
上课的时候老师曾经提到过这个问题,可惜我是一个学生,没有工程经验,不敢提出什么建议,在此只是简单的学习一下
回复
88楼
实心的柱子,还是薄壁空心柱?如果是实心的话建议用勘探用的钻心机沿着钢筋的内壁钻心到底部,间距30cm左右,中间间距缩小,然后在钻号的孔里面加入比原设计高一个直径的钢筋,比如原设计是二级28的钢筋,现在用32的钢筋,放入后加入与原来同标号的混凝土。如果是薄壁空心柱子,更不用说了啥。
回复
89楼
混凝土的塌落度坍落度过大会产生离析现象,使粗骨料相互挤压阻塞导管;坍落度过小或灌注时间过长,使混凝土的初凝时间缩短,加大混凝土下落阻力而阻塞导管,都会导致卡管事故,造成断桩。
建议补桩处理。
回复
90楼
简单交流下自己在钻孔灌注桩中遇到问题的一些做法。
1、被迫停止了混凝土灌注后,如果时间不长。可以将导管插入原停止浇注的面以下2m左右(穿过浮浆、淤泥),再用大料斗装满料向下浇注。
2、如果断桩了,那就比较麻烦。正常可以加桩等。我们曾经采用过一种在桩基础上对称分散钻4个10cm的小孔,再通过高压水清洗断桩位置的断面(原理同正循环),最后再采用压浆方式压入高强度微膨胀砂浆。
回复
91楼
非常好。学习学习!