我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
我设计的图纸中三相空调(5P)插座的配线为BV-5X4 ,但审图公司的意见是用四根线,或者用五孔插座,我想请教各位平时是如何做的.
22楼
我有的看不懂,我们平时都是这样接的啊,难道一直是错的?
回复
23楼
一般三相空调配线用断路器而不是插座,五孔插座我一般很少用,并且我认为5线是对的,审图的有点问题
回复
24楼
原来是这样啊 。。学习了 。。。
回复
25楼
我看到的供电公司装过5P的空调都是用4级插座连接的,他们的应该没有错把。如果装小电相连接具体有图可以看看吗?
回复
26楼
没有用过5孔插座,
一般的都是装个插座箱
回复
27楼
必须5根线,要不只有牺牲接地了
回复
28楼
最好配5根线,有的空调控制电压是通过内部380V变220V的,但有的空调是直接用零线取220V的!
回复