有一R134A制冷剂冷柜,因除霜底部管破。可能系统进水已有半天了。请问这样冷柜还能修吗?

有一R134A制冷剂冷柜,因除霜底部管破。可能系统进水已有半天了。请问这样冷柜还能修吗?
免费打赏
hyy114
2010年09月20日 13:33:20
22楼
本人认为是可以维修好的,1)首先要检查漏点,然后通过补焊等方法修复再更换机组的干燥过滤器。抽真空补注制冷剂就可以了
回复
ken1058
2010年09月21日 11:17:09
23楼
做个技术经济分析,看看合不合适,修的话系统寿命一定是受影响的。
回复
wzw84
2010年09月23日 19:03:55
24楼
我要下了哦
我要下了哦
我要下了哦
我要下了哦
我要下了哦
我要下了哦
回复
lv-hui007
2010年10月02日 10:25:22
25楼
1.排水,2.加热,3氮气吹,4.冷却,5.焊接,6.查漏,7.氮气吹,8重灌制冷剂----OK!
这是工厂的模拟程序,建议考虑试试。至于加热的方法,一定要注意材质的选择和氧化问题
回复
shisongpo
2010年10月02日 12:10:16
26楼
可以修的;如果设备部贵;修的成本比较高‘也划算;设备便宜;就不要修了;很麻烦的
回复
dp522dp
2010年10月11日 14:18:39
27楼
没有修不好的东西,只是维修成本而已
回复
tyqkey
2010年10月14日 20:14:48
28楼
如果进水不是很严重的话,重新用氮气吹吹,再抽空两个小时应当没有问题了,因为水份在真空下很容易蒸发了!