为何漏电开关会跳闸
lsyc93
lsyc93 Lv.4
2010年09月12日 16:03:51
只看楼主

我做的一个电脑机房配电,电源三相五线,漏电开关40A/4P,负载只有两台空调,三套灯盘,一台ups,三台电脑都是经ups供电.现在出现一个怪现象,漏电开关有时隔2天跳一次,有时隔半个月跳一次,用摇表测量各线路电阻均200兆以上,绝缘良好,不知为何会跳闸,望高手赐教

我做的一个电脑机房配电,电源三相五线,漏电开关40A/4P,负载只有两台空调,三套灯盘,一台ups,三台电脑都是经ups供电.现在出现一个怪现象,漏电开关有时隔2天跳一次,有时隔半个月跳一次,用摇表测量各线路电阻均200兆以上,绝缘良好,不知为何会跳闸,望高手赐教
免费打赏
hualijialj
2010年10月19日 17:08:01
12楼
1、不知道你选的是什么漏电开关(是微断、塑壳)、不知道漏电流大小多少、负载情况,请详细描述。
2、如果是微断请检查脱扣类型、漏电流大小以及产品跳闸后是否可以正常合闸,如果正常合闸则是脱扣类型选择不当或者额定电流偏小,如果是漏电脱扣产品不能正常合闸,需要按下试验装置后才能合闸,则根据负载选择大一级的漏电保护开关试试。
3、因为你的电路都是含有电子线路负载,此类负载存在直流成分,建议选择A型漏电保护器(可以保护正弦交流和直流脉动)而市场上面目前普遍是AC型漏电保护器(不能对直流脉动进行保护),如正泰NL1-63漏电保护开关A型.如果是纯粹的直流电流可以选择B型,目前国内市场没有,可以向ABB、西门子、施耐德订货。
回复
wangchungen
2010年10月19日 18:26:39
13楼

这不是太清楚
回复