昨天我们班上换CT,原先的CT换下来,换一个新的 但是发现新的CT比原先的大,而且是后边大,后来决定把新的CT反过来装,这样的话进入CT的电流就由原先的p2进p1出变成p1进p2出了问一下 这样的话二次接线不用变么
昨天我们班上换CT,原先的CT换下来,换一个新的 但是发现新的CT比原先的大,而且是后边大,后来决定把新的CT反过来装,这样的话进入CT的电流就由原先的p2进p1出变成p1进p2出了问一下 这样的话二次接线不用变么
2楼
怎么没人说话呢 我问的意思是 二次的s1和s2 用调换不
回复
3楼
原先的P2进P1出,如果当时安装注意极性的话,二次侧的S1应是尾端,S2是是首端,更换完新的CT后S1是首端,S2是尾端,该调一下的,最好还是用表测一下线
回复
4楼
二次跟着一次走,一次倒接的话二次也调过来
回复
5楼
但是我们没有调换,但综保和电流互感器还是好好,问了一下 说是三个都调过来的话就没事了 没理解
回复
6楼
应该要换吧···我们原来在变电站换过三个···也是因为尺寸问题··反装的··
只要把二次S1当成S2`S2当成S1就行了···
回复
7楼
应该要换的吧
回复
8楼
6楼回答的很清楚啦
回复
9楼
肯定的调换,不调换你的话极性都变了~
回复
10楼
要换过来的 极性不一样的
如果你们带指针式的电流表的话 就会发现 电流极性反的话 电流表是倒转的
回复
11楼
回复