求助:关于组合式空调节集水好、不漏风的问题
wxx1980815
wxx1980815 Lv.6
2005年12月31日 09:25:00
来自于中央空调
只看楼主

请教一下组合式空调机组里的水盘做成什么形式的,即集水效果好,又不漏风阿??净化式组合式空调机组谢谢了!

请教一下

组合式空调机组里的水盘做成什么形式的,即集水效果好,又不漏风阿??
净化式组合式空调机组

谢谢了!
免费打赏
wxx1980815
2005年12月31日 09:29:46
2楼
进来就发表一下自己的意见吧
谢谢了!
讨论一下也可以总结出好的方案的!
回复
chentao77520
2005年12月31日 10:41:23
3楼
组合式是需要坡度的,产生的凝结水部会在盘内结集太多,只需要在表冷段做一凝水盘,当然需要作计算的,比如风压过大,水在表冷器上就会从出风段带走,而如果负压过大或者存水弯的高度计算部够,冷凝水会在吸附表冷器上流不下来,所以组合式空调器不漏水的关键不是空调凝水盘怎么作,而是各部位的计算,与系统设计参数的匹配.当然漏风问题主要是各个段的连接了.
回复
yzh0142
2005年12月31日 10:59:17
4楼
不懂,学习
回复
w47306
2006年01月01日 11:55:17
5楼
快问问我吧w47306@hotmail.com
回复
deathgod007
2006年01月01日 11:57:00
6楼

姓名职业报上来,要不怎么知道你做啥的呢?
回复
w47306
2006年01月01日 11:58:38
7楼
是吗?你是做啥的?
回复
wxx1980815
2006年01月03日 09:03:00
8楼
呵呵,我这里不能上MSN的可以告诉我QQ号码吗??
谢谢了!
回复
变风量顾问
2006年01月04日 10:23:54
9楼
凝结水排除的实验室在标准工况下测的
进出水温度7/12
空调风量最大的工况下测的!
蒸汽不开!


回复
cctvcctv
2006年01月04日 11:22:43
10楼
和风机盘管的差不太多!

我的qq:55134975

希望以后大家多指教!
回复
cctvcctv
2006年01月04日 11:35:45
11楼

大型的有泄水阀!
回复