请教SC与JDG管各在什么情况下使用,40以上的SC管可否改成JDG ,哪本规范上有相关说明,谢谢!!
请教SC与JDG管各在什么情况下使用,40以上的SC管可否改成JDG ,哪本规范上有相关说明,谢谢!!
2楼
有些地方好象不允许用JDG的,怕新工艺不成熟
回复
3楼
JDG管成本低、施工方便、最大好处是不必做跨接线;一般板内、墙内、棚内暗敷和明配管大量使用。不过,因它的管壁较薄,强度较小等原因,所以在地下直埋、入户管、保护管就应该使用SC管了;潮湿潮湿不宜敷设JDG管;对金属管有腐蚀场所不宜用金属管;JDG管不应敷在建筑物、构筑物和设备的基础内;特别注意,防爆管线绝不能用JDG管;明敷的消防管路最好不用JDG管。
回复
4楼
对这个不熟,我也就只够学习学习的资格了:L
回复
5楼
:lol 我是来学习的~~
回复
6楼
w kan kan xian我 还是菜鸟啊
回复
7楼
JDG一般使用在直径50mm以下配管,干燥场所。动力配管可考虑选择壁厚大于1.5mm以上的。
回复
8楼
来学习的!!!
回复