地下车库和主楼连通的走道做不做排烟 喷淋
alaxyin
alaxyin Lv.2
2005年12月31日 09:57:05
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库和主楼连通的地下通道 有35米长把 用不用做排烟 喷淋 车库是人防

地下车库和主楼连通的地下通道 有35米长把 用不用做排烟 喷淋 车库是人防
免费打赏
hhbox
2005年12月31日 11:09:37
2楼
停车数量大于10辆车的汽车库考虑喷淋,车库如果考虑排烟,连通的地下通道肯定也要考虑。单独走道超过20米不具备自然排烟条件也要考虑!
回复
cnmarqt
2005年12月31日 14:20:16
3楼
应该设置,一般车库出入口应有防火卷帘,不具备自然排烟条件,不设排烟恐怕不行。
回复
alaxyin
2006年01月04日 11:01:34
4楼
那用作喷淋吗
回复
lh1996
2006年01月04日 11:21:08
5楼

一般的车库确实设有卷帘,但不一定是防火卷帘吧?
回复
syx_8202
2006年01月04日 13:35:20
6楼
排烟是一定要用的吧,至于喷淋不太清楚
回复

相关推荐