两台流量不一样的水泵,扬程一样,并联运行可以吗
njrenbo
njrenbo Lv.2
2010年09月13日 16:32:46
只看楼主

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
免费打赏
chenzq_001
2010年09月13日 16:38:37
2楼
可以 并联要求扬程相近 串联要求流量相近 只要记住这点 就行了
回复
mnliya
2010年09月13日 19:42:17
3楼
版主说的对,并联的话扬程不变,流量叠加。
回复
njrenbo
2010年09月14日 11:22:20
4楼
哦,我想应该没有什么问题,和电气并联差不多吧,谢谢两位了:victory:
回复
dzming888
2010年09月14日 11:35:44
5楼
给排水好少碰到这样的问题哟。
冷水系统应该可以。
:loveliness:
回复
慈悲
2010年09月14日 15:11:00
6楼
不错的讨论话题
回复
ttribaobao
2010年09月20日 09:09:14
7楼
版主强人
:)
回复
蛋又不疼了
2010年09月20日 09:27:02
8楼
没有压差就可以并联。
回复
yanlchou
2010年09月21日 10:32:08
9楼
:victory: 顶顶顶
回复
yibasiba
2010年09月21日 12:24:33
10楼
流量也并非简单叠加,而是非线形关系
回复
yl198408
2010年09月21日 14:05:10
11楼
并联:扬程不变,流量相加
回复

相关推荐