我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
2楼
可以 并联要求扬程相近 串联要求流量相近 只要记住这点 就行了
回复
3楼
版主说的对,并联的话扬程不变,流量叠加。
回复
4楼
哦,我想应该没有什么问题,和电气并联差不多吧,谢谢两位了:victory:
回复
5楼
给排水好少碰到这样的问题哟。
冷水系统应该可以。
:loveliness:
回复
6楼
不错的讨论话题
回复
7楼
版主强人
:)
回复
8楼
没有压差就可以并联。
回复
9楼
:victory: 顶顶顶
回复
10楼
流量也并非简单叠加,而是非线形关系
回复
11楼
并联:扬程不变,流量相加