8M高的仓库可否设一楼梯直登夹层
wangjun-717
2006年01月01日 21:27:53
只看楼主

一仓库净空高8M,面积2100M2,在仓库相邻处有一夹层,现因需要,需在仓库内另开一小间,内设铁制楼梯直登夹层(办公区),消防方面充许吗?

一仓库净空高8M,面积2100M2,在仓库相邻处有一夹层,现因需要,需在仓库内另开一小间,内设铁制楼梯直登夹层(办公区),消防方面充许吗?
免费打赏
kibo
2006年01月01日 21:37:55
2楼
丙类及丁、戊类厂房、仓库,这样做没有问题。
回复
a159951
2006年01月03日 16:45:06
3楼
主要是看在哪,在深圳有夹层的话根本就不给验收的.