穿越人防墙壁,消防管道要加设防爆阀门吗?
nie1996
nie1996 Lv.3
2006年01月02日 16:02:34
只看楼主

穿越人防墙壁,消防管道要加设防爆阀门吗?有朋友说只要加1.60MPa的阀们, 是否可行?

穿越人防墙壁,消防管道要加设防爆阀门吗?有朋友说只要加1.60MPa的阀们, 是否可行?
免费打赏
ah-wangjun
2006年01月03日 19:06:48
2楼
要加防爆波阀,所有管子都必须加,但是无压排水管不准穿,所以有压管穿越都要加,至于阀门普通就行,因为普通阀门都能满足压力要求
回复
little_strong
2006年01月04日 01:10:07
3楼
要装防爆波阀,而且穿越的压力管管径是有要求的,好像不能大于dn80
回复
fly-xiang
2006年01月04日 09:21:34
4楼
同意二楼,三楼说的管径要求前面得加个定语:是于人份部分无关的有压管道,如果人份地下室有消防系统,那消防管还是可以穿的。
回复
nie1996
2006年05月19日 23:10:31
5楼
新的人防规范好像是说不能大于dn150吧?否则自动喷淋管道怎么布置?
回复
老谭
2006年05月21日 13:54:12
6楼
新的人防规范,穿顶板的给水管道都可以放宽至DN150了,穿侧壁的更可以了,人防内壁设防爆波阀,可用符合抗力要求的闸阀代替.
回复
chencheng12310
2006年05月21日 23:29:55
7楼
请问6楼闸阀能起到防爆波阀的作用吗?我认为是不能代替的,如能代替,请解释
回复
詹小楠
2006年05月22日 15:58:07
8楼
楼上的应该去看看新规
的确,现在已经没有防爆波阀这条。
可用符合抗力要求的闸阀,叫做防护阀门.
回复
sniper.kim
2006年05月22日 17:45:06
9楼
楼上的正确:
防护阀门对阀芯有要求,要求是不锈钢或则铜芯
回复
善伯
2006年05月22日 19:59:11
10楼
同意六楼,八楼意见,防爆波阀与闸阀区别在于闸阀战时需人工关闭,防爆波阀战时遇冲击波可自行关闭,且只要用1.00MPa的闸阀即可.
回复
susan800411
2006年08月11日 17:19:23
11楼
我想请问6楼8楼或者知道的朋友告诉我,新的人防规范的名称和编号?我怎么连这条“管道穿人防结构必加防爆阀”的出处都找不到:(
还想问问,是人防结构内外两侧都加还是仅内侧加阀门?
不好意思,初学者。
回复