穿越人防墙壁,消防管道要加设防爆阀门吗?有朋友说只要加1.60MPa的阀们, 是否可行?
穿越人防墙壁,消防管道要加设防爆阀门吗?有朋友说只要加1.60MPa的阀们, 是否可行?
12楼
同意该说法,我查了这么多资料,都没有看到说普通闸阀能代替防爆波阀的,防爆波阀原理与闸阀原理也不一样!
回复
13楼
防爆波阀的原理是超过一定压力,阀门自动关闭,消防管道安装后一旦压力过大就会出现关死状态,无法满足消防使用,所以现在都用普通阀门代替,在防空时手动关闭,至于其他的管道上面的阀门,最好还是用防爆波阀,但是就压力要求来说,都能满足。
回复
14楼
据我所知,防爆阀可以缓冲爆炸冲击波的巨大压力,如果改用普通阀门的话,在爆炸冲击波压力过大的情况下,岂不是会损坏阀门和管道,从而使得爆炸冲击波冲进人防区?
回复
15楼
防爆波阀工作原理:该阀门具有稳压及消波作用。在正常情况下,阀门处于常开状态,系统介质正常畅通。当冲击波传入该阀时,主阀活门在冲击波压力作用下,迅速关闭,将冲击波挡在外端;而部分进入阀内的冲击波在消波阀的作用下,导入消波室,由于扩散作用,冲击波压力迅速降低消除了冲击波的破坏力,起到了保护和防护的作用。
至于防护阀门,新的人民防空地下室设计规范GB 50038-2005里面6.2.13条中:
2、防护阀门的公称压力不得少于1.0MPa。
3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。
可见使用普通阀门是可以的(一般阀门工称压力均大于1.0MPa)。
防爆波阀图:
回复
16楼
在防护区内加阀门
回复
17楼
当然要加,不只是消防管道,所有压力管道穿防爆墙都要加防爆波阀,这是强制性规范
回复
18楼
我有点不同意2楼的,“要加防爆波阀,所有管子都必须加,但是无压排水管不准穿,所以有压管穿越都要加,至于阀门普通就行,因为普通阀门都能满足压力要求”
排水管穿人防外墙(剪力墙)时,套管两端出墙150mm并在人防侧加焊1.6MPa的法兰片。
回复
19楼
不一定加防爆波阀,防爆波阀现产品多为自动产品,不可手动关闭,需在其后加阀门来控制管道检修,规范要求设压力不小于1.0MPa的阀门即可,如此只需设一闸阀即可,排水管在出清洁区前(即穿剪力墙处)也需设阀门
回复
20楼
请问15楼,以前的人防规范是不是明确有"防爆波阀门"的要求呢?谢谢!
回复
21楼
闸阀应该是起不到防爆波阀的作用吧,用的话,请详细说明!
我们这的所有穿人防墙的管道都加了防爆波阀,而且2楼所说的管径限制为DN80不对,至少也是DN150,具体数值望高手赐教!
回复