请教农村电网供电罚款问题。
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2010年09月14日 15:43:27
只看楼主

用电类型:一般工商业 1-10KV变压器:200KVA 10KV/400V 目前供电公司规定功率因数(力率标准)是0.9;我单位已经安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar),可为什么供电部门监测“实际力率0.31”呢。难道供电公司还计量高压无功吗?把变压器的损耗算进去了呀。是不是要提供10KV的高压无功补偿,把电力变压器的自身损耗算补偿上吗?

用电类型:一般工商业 1-10KV
变压器:200KVA 10KV/400V
目前供电公司规定功率因数(力率标准)是0.9;我单位已经安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar),可为什么供电部门监测“实际力率0.31”呢。难道供电公司还计量高压无功吗?把变压器的损耗算进去了呀。
是不是要提供10KV的高压无功补偿,把电力变压器的自身损耗算补偿上吗?
免费打赏
qq33855653
2010年10月08日 09:36:41
22楼
请专家进来看看啊。
回复
qq33855653
2010年10月08日 14:31:09
23楼
提供安全可靠的补偿变压器的损耗。
回复
qq33855653
2010年10月11日 16:04:38
24楼
无人帮助吗,这个问题很难吗
回复
xdetect
2010年10月12日 22:39:41
25楼

不可行!
1、供电方没在你处装高压计量表,补了也没用。
2、你的主要原因是用电量太少。
3、供电方是按你处低压侧的有功、无功电量通过计算(加上了变压器的有功、无功损耗)而得出的综合功率因数。
回复
t800
2010年10月13日 11:53:09
26楼
“您好,0.4KV的补偿已经实现自动投切,这个没有问题。”楼主电容投切的时候功率因数表是否有变化,是否有电容全失效的情况
回复
dongshenbo
2010年11月18日 10:52:17
27楼
120的无功补偿太大,看你分成多少组,如果你用电很少,组数分的少的话,无功基本是投不上去的,相当于没有无功补偿
回复
jxxfcdg111
2010年11月24日 16:14:42
28楼
可以这么说:你的电容器压根就没有投入过运行!
200KVA的变压器1个月只用了1306有功电度,绝大部分时间处于空载各轻载.
这种情况下,你的控制器是不会投入电容器的.
无功电度3199.0,平均每天100,每小时4,基本相当于1台高损耗变压器的空载无功损耗了.
如你这种情况,应在变压器低压侧定补1台4KVAR容量的电容器.
回复
liuss369
2010年11月30日 19:09:23
29楼
学习了,很好
回复