最近接到一个工程,是厂房和办公室混合在一起的,初步设计是空调箱+VAV系统,但是由于本人从未涉及过VAV变风量系统,也求助过不少暖通群,但是好像少有人知道,一些回复的人也说这东西很难、很烦,所以希望论坛里的高手能给我讲解下如何设计,最好能举例说明,小子在这里先谢过各位大大了!
最近接到一个工程,是厂房和办公室混合在一起的,初步设计是空调箱+VAV系统,但是由于本人从未涉及过VAV变风量系统,也求助过不少暖通群,但是好像少有人知道,一些回复的人也说这东西很难、很烦,所以希望论坛里的高手能给我讲解下如何设计,最好能举例说明,小子在这里先谢过各位大大了!
22楼
学习了。.....传说中的VAV系统
回复
23楼
没做过VAV系统
回复
24楼
等待高人回答,VAV听过,看过,没做过
回复
25楼
跟楼主共同学习进步啊!
变风量空调系统具有区域温度可控、室内空气品质好、部分负荷时风机可调速节能和可利用低温新风冷却节能等优点。
变风量有两层含义:1.空调系统的风量可变
2.各空调区域末端的风量可变
计算步骤:
1.根据系统选择的初步设想确定外区进深,进行内外区划分(进深小于8米的房间可以不分内外区,一般外区进深为3~5米,对于外维护结构绝热和遮阳效果较好的情况进深可以为2~3米)
2.再将内外区细分成若干个温度控制区域,每个控制区域的控制面积为:内区50~80平方,外区30~50平方
3.在每个区域对应设置空调末端(区域考虑要考虑房间用途)
4.根据规范确定室内温湿度
5.采用现有计算方法逐时计算各温控区域的冷热负荷
6.进行各种负荷累计,用于选择设备
今天先说这么多吧,中间还有很多细节部分,大家都来交流下,互相学习
回复
26楼
找本书来看看先~
回复
27楼
。。。。。。
回复
28楼
路过,学习了
回复
29楼
感谢提供的好资料。
回复
30楼
学习了,感谢楼主资料
回复
31楼
风机动力变风量系统
回复