现目前厂区内按照设计图纸要求安装75KW水泵电机,电机额定电流为126A.电机为星三角启动.现场为高原,海拔1920m. 问题;电机在开启后半小时内快速升温至70°c以上,柜上仪表显示电流为74A,用电流表测得电流为112A。现换新电机,电机温度能十几个小时保持在77℃左右. 现有人提出普通电机具高原性一说,求区管关注,给予解答
问题;电机在开启后半小时内快速升温至70°c以上,柜上仪表显示电流为74A,用电流表测得电流为112A。现换新电机,电机温度能十几个小时保持在77℃左右.
现有人提出普通电机具高原性一说,求区管关注,给予解答