请教 新风管凝水问题
forhide
forhide Lv.2
2010年09月14日 19:21:26
来自于中央空调
只看楼主

刚完工的项目 保温采用 离心玻璃棉 厚度30mm 大楼空调采用 多联机系统 。 全热交换器的新风管 部分风管处总是有凝水问题。 拆开保温发现风管法兰连接处有凝水现象。 问题 楼层中新风机并没有使用。不知是否是保温没做好 而使新风管内部结露?

刚完工的项目 保温采用 离心玻璃棉 厚度30mm 大楼空调采用 多联机系统 。 全热交换器的新风管 部分风管处总是有凝水问题。 拆开保温发现风管法兰连接处有凝水现象。 问题 楼层中新风机并没有使用。不知是否是保温没做好 而使新风管内部结露?
免费打赏
swgy_4251
2010年09月14日 22:07:41
2楼
这里面有点冷清哦
没多少人回应啊!不过我是新人,回不了。呵呵
回复
adingkgb
2010年09月14日 22:29:05
3楼
一般来说,风管法兰处有凝露,说明风管接头法兰的位置可能有漏风。
另外,玻璃棉的抗潮性能没有海棉保温材料好,一旦受潮或进水后,保温性能下降很明显。
新风机未运行,确定新风机组盘管未进冷冻水么?还是新风机没运行但盘管依然有冷冻水通过?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-14 22:30 编辑 ]
回复
forhide
2010年09月15日 12:12:15
4楼
设备为 全热交换器 在新风管中其中有一段通过一间低温房 房间内要求恒温 17度 低温房内出风为侧出风 正好吹在新风管处。设计要求穿低温房 新风管保温厚度50mm 施工中用50mm 离心玻璃棉 而结露的法兰 就在出低温房出口 2米处 。所以不只是否是由于低温房内温度太低 导致 新风管内部结露?

不知道 各类老法师 在以前的项目中碰到过类色 新风管结露 问题
回复
ytstefa2010
2010年09月15日 12:15:18
5楼
新手路过学习的,一起等高手吧
回复
zengfox
2010年09月15日 14:06:37
6楼
估计保温没做好
回复
sysdh2010
2010年10月18日 14:00:51
7楼
保湿没做好,出现冷桥
回复