三层通廊式楼房,一层商场,二层住宅,三层宿舍。三层有个大卫生间在二层客厅的上面。现在请教有什么办法把三层的排水管暗装起来,吊顶的话怕以后渗漏。下面图片是三层卫生间
三层通廊式楼房,一层商场,二层住宅,三层宿舍。三层有个大卫生间在二层客厅的上面。
现在请教有什么办法把三层的排水管暗装起来,吊顶的话怕以后渗漏。下面图片是三层卫生间
![1136337690297.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7E/9C/rBBhH11EzDSADQJ4AAB7KeAX1XU036.jpg)
2楼
二层的图如下,
回复
3楼
有知道的高手请说明做法,谢谢了!
回复
4楼
吊顶的话怕以后渗漏?那你还想用什么方法?
回复
5楼
不能吊顶!
结构降板!
回复
6楼
我也是想结构降板,但是具体做法还不明白。楼上大哥能不能麻烦给小弟讲清楚些。
还请问PL-1’与PL-2’能不能合并?
回复
7楼
除了结构降低外,还可以抬高卫生器具处标高(但卫生间其它地面不变)
回复
8楼
谢谢楼上的
就是采用的抬高卫生器具,在排水管下面做槽的办法。
还有更好的办法请大家说出来共同进步。
回复
9楼
卫生间所在结构楼板下降400~500,然后回填。
楼主可以查找站内关于卫生间沉箱、卫生间降板等帖子。
如果可以的话,最好在PL-1’外做一个小的管道井供宿舍给排水管道,
而不与二楼住宅产生干扰,并且也避免了管道从住宅内穿越。
回复
10楼
层高允许的话,按版主的方法做吧!