低压柜内母排的布置,求助!
lampard2008
2010年09月15日 13:32:49
只看楼主

关于低压柜内母排的问题,来此求助,多谢高手释疑。1。TN-S系统,低压柜内的母排是怎么布置的,是不是5根铜排都在母线室?2.如果不是,pe母排和n排怎么从一面柜子连接到另一面柜子?3.还有就是pe铜排和N排是不是都引自变压器低压侧中性点接地的接地极?4.1000kva的变压器低压出线,我选了TMY-3(125x10)+2(80x8),可否?

关于低压柜内母排的问题,来此求助,多谢高手释疑。
1。TN-S系统,低压柜内的母排是怎么布置的,是不是5根铜排都在母线室?
2.如果不是,pe母排和n排怎么从一面柜子连接到另一面柜子?
3.还有就是pe铜排和N排是不是都引自变压器低压侧中性点接地的接地极?
4.1000kva的变压器低压出线,我选了TMY-3(125x10)+2(80x8),可否?
免费打赏
dh-a
2010年09月15日 14:59:46
2楼
母排不一定都要布置在母线室,和你使用的柜型有关。PE、及N线可以放在柜底,做垂直分支进入每台配电柜。
1000的变压器母线规格选的不够,可以选TMY-2【4(100x10)】+100x10。
回复
lampard2008
2010年09月15日 16:14:12
3楼
楼上的4(100x10),是表示4片铜母线吗?
回复
lingxuct
2010年09月15日 17:49:58
4楼
1.TN-S系统,低压柜内的母排是怎么布置的,是不是5根铜排都在母线室?

有二种,一种是N排和L排一起从母线室过,PE排在柜靠后下部过;
另一种是N排和PE排一起在柜靠后下部过。

2.如果不是,pe母排和n排怎么从一面柜子连接到另一面柜子?

这个不是问题吧?

3.还有就是pe铜排和N排是不是都引自变压器低压侧中性点接地的接地极?

N排引自变压器的N套管(变压器上当然还有工作接地引到接地装置去),PE排不从变压器过来,是从配电室外接地装置引来,且每段不少于二处(一般接在最边上柜子的PE排上)。

4.1000kva的变压器低压出线,我选了TMY-3(125x10)+2(80x8),可否?

可以,正合适。
回复
markpolo-bj
2010年09月26日 16:15:32
5楼
125*10的排不大么?低压最大计算电流也就1900A
回复
ilfang
2010年09月26日 18:51:13
6楼
区管说的在理啊!
回复

相关推荐

APP内打开