车库排烟量计算
alaxyin
alaxyin Lv.2
2006年01月04日 11:33:03
来自于通风排烟
只看楼主

车库一个防火分区3900 画成两个防烟分区 排烟量是按防火分区总面积算还是按单个面积最大的防烟分区算

车库一个防火分区3900 画成两个防烟分区 排烟量是按防火分区总面积算还是按单个面积最大的防烟分区算
免费打赏
alaxyin
2006年01月06日 11:32:16
12楼



我考4000分四个防烟分区 一个1000,1000x120=12w风量
车库套汽车库的规范 算4米高 4000x4x6=9.6w 我这么算完全符合规范 我开着帖子就是问问把4000的车库 分两个防烟分区可不可以按 2000x4x6=4.8这么算 两个分区共用一套系统 车库不应该套高规 他比较特殊
回复
hhbox
2006年01月06日 15:01:50
13楼
分两个防烟分区,两个分区共用一套系统,每个防烟分区的排烟量按2000x4x6=4.8w可以。但担负两个及以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区排烟量两倍考虑,所以排烟风机应按4.8x2=9.6w,而且排烟口的控制还得说明,如果只有两个防烟分区都同时打开是可以的。三个以上就要考虑开启控制方式。
回复
alaxyin
2006年01月06日 15:15:09
14楼


那分四个不就是 1000x4x6=2.4 按最大防烟分区两倍考虑 2.4x2=4.8w 。。。分8个岂不是更小 我梁1000高 晕死。。。 车库排烟两倍算法没找到依据 还是都按高规的套呢
回复
hhbox
2006年01月06日 15:50:18
15楼
排烟倒是满足要求,风管也做小了,控制也做得复杂了,挡烟垂壁是否梁能分得这么正好?

那最后的平时通风如何解决?:)
回复
alaxyin
2006年01月06日 16:58:45
16楼
所以要找一个性价比最好的方案
回复
80教育
2006年01月06日 18:56:08
17楼
4000分四个防烟分区 一个1000,1000x120=12w风量
车库套汽车库的规范 算4米高 4000x4x6=9.6w
排烟时只开一个防烟分区的排烟口,这样做就可以的。
回复
twming_2002
2006年01月10日 13:16:06
18楼
有哪位能提供轴流式排烟风机的叶轮叶片设计和流体分析软件
回复
ssacsq
2006年12月01日 11:13:01
19楼
车库自己有汽车库设计防火规范,不明白大家为什么非要套用高规。
回复
michelle5156
2006年12月04日 17:19:49
20楼
如果建筑可以给每个防烟分区配备一个排烟机房的话当然按每个防烟分区做一套排烟系统较好。如果只有一个机房,那可以按防火分区计算,防火分区不超过4000平米。排烟量按6次换气次数计算。
回复
大牛1979
2006年12月05日 17:44:51
21楼
关于此问题发表一下意见:
此车库一个防火分区3900平方米,是否此车库有自动喷水系统,或者有其他情况,否则按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中5.1.1不符合要求。
下面说一下排烟量问题,上面提到的规范中也明确指出排烟量应该按照换气次数不小于6次/小时计算。但现在问题是如果采用一个排烟系统承担3900平方米两个防烟分区的排烟,我认为排烟量应该是两个防烟分区排烟量之和,因为应该考虑到两个防烟分区同时火灾情况。两外看上述规范条文解释8.2.2和8.2.4,应该每个防烟分区单独设置排烟系统,因为2000平方米的防烟分区的划分和6次/小时的换气次数都是经过各方面比较综合后,比较合适符合实际情况的。
回复

相关推荐