一楼梯段投影净长3900 按简支计算的挠度远超过限值 问总工说是按简支计算 人家做的4米5米的都没问题 这样的话我把楼梯板厚取到150甚至160厚 :L 才勉强满足要求诸位在处理楼梯时是如何处理的
一楼梯段投影净长3900 按简支计算的挠度远超过限值 问总工说是按简支计算 人家做的4米5米的都没问题 这样的话我把楼梯板厚取到150甚至160厚 :L 才勉强满足要求
诸位在处理楼梯时是如何处理的
2楼
简支板满足1/30 变形一般不用考虑了吧
回复
3楼
就是1/28~1/32就可以了
这个板厚很合理啊
回复
4楼
楼梯梯板与梯梁整浇,应该考虑梯梁的部分嵌固
回复
5楼
不知道你上面的荷载情况,但是140的板厚应该能满足要求了吧!你取1/28试试!
回复
6楼
取板厚时,跨度要考虑到梁中线位置,也就是说:如果你梯段水平净跨为3900,梁宽200的话,跨度就要取到3900+100+100=4100,按1/30取板厚,为140,或者取整一点150也可以,这样取挠度一般不会超的
回复
7楼
混凝土计算手册上有楼梯配筋表,你参照一下就OK了
回复
8楼
按计算跨度的1/30取,绝对不会有问题。3.9米是要按简支计算,但支座实际也是有约束的,并不是真的简支,而且考虑踏步板的作用,楼梯板是一根变刚度的单跨板,按简支计算的挠度是偏大的。
回复
9楼
楼梯挠度按纯弯构件计算肯定是偏大,踏步作用什么的都没考虑
回复
10楼
感谢楼主 !!!
回复
11楼
1/28~1/32就可以了
这个板厚很合理啊
回复