水泵配电 怎样选电缆,开关
zxqstc1234
zxqstc1234 Lv.2
2010年09月15日 16:27:14
只看楼主

我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。电压为AC380V。

我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。
电压为AC380V。
免费打赏
zigj
2010年09月25日 13:57:01
12楼
要考虑如下问题:
1、水泵电机的额定电流
2、水泵电机的供电电缆长度,要考虑压降
3、开关的选择不但要保护电机还有电缆
回复
zigj
2010年09月25日 14:04:12
13楼
4、上级变压器的容量等参数,看看是否可以直接起动
回复
liu585quan1
2010年09月25日 15:23:34
14楼
得灌一天的水啊,分布够了
回复
chenhuhu3
2010年09月27日 17:54:54
15楼
好啊,多学习学习
回复
掌中兲坣
2010年09月27日 18:03:40
16楼
45KW的水泵,开关选择125A的,电缆选择的话,选BV的话,就是3*50+1*25!我记得好像电机到某个功率以上的话,就要用软启动器了!
回复
qoqodu
2010年09月27日 18:49:37
17楼
消防泵的话只考虑短路,可以过载
回复
a2134879
2010年11月09日 18:02:12
18楼
学习下。。。
回复
kenny_yue
2010年11月10日 14:38:03
19楼
125A;
ZRA-YJV-0.6/1-3x50+1x25
回复
woheni2010
2010年11月10日 21:18:34
20楼
100的开关,50的线
回复
hhq7261
2010年11月10日 22:54:17
21楼
YJV3×35+16 100A 开关容量应该能保护电缆过流量 不宜选择过大