框架楼——施工过程详解(图片同步更新)
ws880716
ws880716 Lv.3
2010年09月15日 20:47:09
来自于工地图片
只看楼主

这是框架楼定位草图,将要新建的是 综合楼 长69.9米 宽15米 地下一层,地上六层 综合楼的北边是平日路,西边是办公楼,南边是车间,东边是居民区[ 本帖最后由 ws880716 于 2010-9-26 19:22 编辑 ]

这是框架楼定位草图,将要新建的是 综合楼 长69.9米 宽15米 地下一层,地上六层 综合楼的北边是平日路,西边是办公楼,南边是车间,东边是居民区

[ 本帖最后由 ws880716 于 2010-9-26 19:22 编辑 ]

20100813631.jpg


20100810621.jpg


20100925903.jpg

免费打赏
zsxdcfvgbh
2010年11月03日 15:06:45
112楼
几点意见:
1、支设模板的时候没有用垫木,而直接用三皮红砖,不符合脚手架搭设规范;
2、梁、板分开浇筑留设水平施工缝,好像不利于受力,有设置成叠梁的嫌疑;
3、挡土墙出现未凝结现象,应该是砼水灰比没有控制好,浇筑过程中出现离析(底层石子比重大先触底),导致无凝结材料。
回复
zmbyq
2010年11月04日 15:13:21
113楼
地基怎么处理的,怎么直接开挖完就上垫层了
回复
tlzy8311
2010年11月04日 19:58:23
114楼
实在是太神奇了,板和梁可以分开浇筑,为什么要分开,这样要费时费料,而且质量无法保证
请问这样的做法是在哪里?能说说这样做的思路吗?
回复
rongbo1983
2010年11月05日 09:11:56
115楼
:) :) :) :) :call: :call: 还有更多吗
回复
kennylamlchf
2010年11月05日 09:46:29
116楼
冷却塔吧,哈哈,电厂很多的
回复
lwhchina
2010年11月08日 16:20:51
117楼



梁板分开浇筑设水平施工缝,没有这样做的。不熟悉施工规范,但是设计规范找不到出处。
柱子的基础,独立还是筏基?没有看到。这是大问题。

这个项目不是在国内吧?
回复
diaolvsong
2010年11月08日 20:00:59
118楼
出现这样的情况是经过设计院的意见采取的处理措施吗?怎么补上的呢 ?求解 因为我还是第一回看到这样的质量
回复
huifengzh
2010年11月09日 16:18:34
119楼
说实在的,这家施工单位真的是有诸多不规范。看的胆战心惊
回复
hcming555
2010年11月10日 10:17:09
120楼
不错的帖子,帮你顶下啊
回复
hdawind
2010年11月12日 14:12:44
121楼
l梁板分开浇筑,设计规范没有,但是施工规范应该有规定,这个很不合理,应属不应的行为!
回复

相关推荐

APP内打开