这是框架楼定位草图,将要新建的是 综合楼 长69.9米 宽15米 地下一层,地上六层 综合楼的北边是平日路,西边是办公楼,南边是车间,东边是居民区[ 本帖最后由 ws880716 于 2010-9-26 19:22 编辑 ]
这是框架楼定位草图,将要新建的是 综合楼 长69.9米 宽15米 地下一层,地上六层 综合楼的北边是平日路,西边是办公楼,南边是车间,东边是居民区
[
本帖最后由 ws880716 于 2010-9-26 19:22 编辑 ]
![20100813631.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/00/06/rBBhH11HGGqAEUx-AAx7fUn0aiM171.jpg)
![20100810621.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20100925903.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
82楼
我也说几点技术上的问题:
1.、这个料斗在湖北地区几乎没有,我们在做武汉理工大时从河南购买了一个,但是不顺手,看了楼主的照片还是有点启发,谢谢。
2、混凝土墙上的对拉螺杆可以用平口凿子凿掉,平口凿子靠着墙,一锤一个,很好凿,我们就是这么搞的,不用电焊或者气割。
3、梁板的施工留置错误,可以查看混凝土施工规范。
4、地下室土方回填没有体现分层夯实。
回复
83楼
板筋以及拉结筋
回复
84楼
土方回填的夯实方法 好像是水沉法 记得好像这种方法基础部位好像不让用了吧
回复
85楼
多看图多学习吧
回复
86楼
您所在的用户组无法下载或查看附件
回复
87楼
看图学习,谢谢楼主!
回复
88楼
太感谢楼主了。对于刚入门或是想了解一下土建工程的人来说,这样的贴是最好的贴。说明详细,图片清晰。楼主一定再接再厉,把此工程发完啊!再次感谢。
回复
89楼
看了楼主的图片,发现两个问题:
1、框架梁柱交接处振捣不实,蜂窝麻面比较严重,主体验收应该会有问题。
2、框架梁箍筋间距不一,不合规范。
回复
90楼
谢谢楼主,很用心的图片。希望能多传一些细部结构的图片哈
回复
91楼
嗯,施工相当的文明啊,楼主哪里的?
回复