SATWE出错信息
zsh680811
zsh680811 Lv.2
2010年09月15日 21:26:33
来自于PKPM
只看楼主

SATWE出错信息:墙连接关系混乱是怎么回事, 显示的出错编号和坐标于PM里的位置是怎么对应的?希望大家指教.:handshake

SATWE出错信息:墙连接关系混乱是怎么回事, 显示的出错编号和坐标于PM里的位置是怎么对应的?希望大家指教.:handshake
免费打赏
zsh680811
2010年09月15日 21:29:12
2楼
希望快点有答案呀.模型还没调出来呢.
回复
axin313
2010年09月17日 14:12:37
3楼
是啊 咋没大师出来说下呀 我也遇到这样的问题
回复
zhaoshuhui2011
2010年09月17日 14:47:20
4楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zsh680811
2010年09月18日 11:35:42
5楼
怎么没人知道吗?重新输了墙,错误信息少了.可是还有,真累呀.PKPM也没人答复.
回复
sezhu
2010年09月24日 08:51:16
6楼
谢谢楼主分享
回复
glpjane
2010年09月25日 11:23:57
7楼
在satwe数据前处理中 图形检查 搜索构件编号 可以查到对应的构件。
回复
zsh680811
2010年10月13日 22:27:06
8楼
在satwe数据前处理中 图形检查 搜索构件编号 对应的构件还没生成呢.看不到.生成了就不麻烦了.
回复
lqsslqss
2010年10月15日 11:43:38
9楼
看书,或者让会的人教你:call:
回复
hongweiann
2012年04月08日 20:38:56
10楼
在satwe图形文件混凝土构件信息及编号中点构件搜寻
回复
man511597343
2012年05月11日 20:10:07
11楼
主要是墙的网格线或端节点不对齐造成的 把每一层墙的定位轴线都对齐了 检查有没有偏移导致不对齐的