请教住宅地下室前室要设正压送风吗?,
wky1972
wky1972 Lv.2
2006年01月04日 19:40:19
来自于通风排烟
只看楼主

住宅地下室(地下一层为自行车库)前室要设正压送风吗?,地面以上前室为自然通风我记得上海的住宅设计标准规定是可不设?但我这个项目是在南京,有没有专门的规定,本来按查表值就要选个22000m3/h的风机,让我说是完全浪费

住宅地下室(地下一层为自行车库)前室要设正压送风吗?,地面以上前室为自然通风
我记得上海的住宅设计标准规定是可不设?但我这个项目是在南京,有没有专门的规定,本来按查表值就要选个22000m3/h的风机,让我说是完全浪费
免费打赏
giadr
2006年01月05日 11:18:36
2楼
看当地消防部门要求吧
回复
cnmarqt
2006年01月05日 14:45:06
3楼
要按建筑方案定,最好有图。
一般地下地上中间设置防火们,前室、地下楼梯间应该无自然排烟条件,应该设置防烟措施。
如果单独出入口,停放自行车,为五类库房,没必要设置前室,但建筑中有时,应考滤房烟。
回复
wky1972
2006年01月06日 15:55:34
4楼
谢谢指点
回复
alaxyin
2006年01月06日 17:13:08
5楼
加压送风应该要
回复
zhanghaijun760209
2006年01月06日 19:14:28
6楼
对于这个问题,高规没有讲到(地上部分很详细),具体看当地消防部门,个人认为可以不设.
回复
二虎
2006年07月07日 17:13:47
7楼
按规范应该设置,关键看当地消防部门的意见了,我一般不设置,消防审查没有问题,不过审图办每次都提,郁闷。

要是一层地下室的话,风量取 ≥22000/3=7333.3即可。
回复
cnbbzz
2006年07月07日 20:52:33
8楼
楼上的风量取法是错误的
回复
zhangyongsx
2006年07月08日 19:51:00
9楼
如果是防烟楼梯间其前室或消防电梯前室就要加压送风。