两个防火分区两个双电源箱(每个箱子控制5个潜污泵控制箱),两个双电源箱子是否可以链式配电?潜污泵控制箱之间是否可以链式配电??
两个防火分区两个双电源箱(每个箱子控制5个潜污泵控制箱),两个双电源箱子是否可以链式配电?潜污泵控制箱之间是否可以链式配电??
2楼
可以
回复
3楼
若是高层,请看高规条文(第10小节);若是多层,参看民规条文(第24章)。
此时为“不同防火分区的切换箱之间不宜链配”。
回复
4楼
那潜污泵控制箱之间是否可以链式配电??
回复
5楼
不妥,降低了消防负荷的供电可靠性。
回复
6楼
采用双电源自切本身就是为了提高供电可靠性,而又将两个防火分区之双电源箱链式配电又降低了供电可靠性,且规范规定配电线路应按防火分区来划分。
回复
7楼
可以。但是水泵不宜超过5台,总容量不宜超过10KW
回复
8楼
如你是消防潜污泵宜按防火防分。一般的潜污泵不宜超过5台,总容量不宜超过10KW,可以不考虑防火分区
回复
9楼
不可以,规范中说容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,注意的是次要设备.