今天看本地规划局的规划设计文件,说明书中取重现期P为0.7a,本想用天正演算一下计算结果,但是发现天正雨水计算不能取重现期低于1a的值,否则计算出的结果是“-1.#J”。重现期低于1a为什么不能计算?
今天看本地规划局的规划设计文件,说明书中取重现期P为0.7a,本想用天正演算一下计算结果,但是发现天正雨水计算不能取重现期低于1a的值,否则计算出的结果是“-1.#J”。
重现期低于1a为什么不能计算?
2楼
市政设计院更狠,取的是0.6a。
回复
3楼
LZ兄弟 【屋面雨水】在重现期 和降雨历时 的输入的时候 系统 都强制了 正整数的输入
这个 也有非正整数的 年份出现吗??兄弟明示。。。各位设计师朋友明示。。。
回复
4楼
俺们这嘎子市政设计院和规划设计院的确是这么设计的呀
估计是按本地的设计经验
回复
5楼
室外排水设计规范
GB 50014-2006
3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情增减。
回复
6楼
城市道路设计规范CJJ 37-90
雨水排除:
中小城市主干路0.5~2,支路0.33~0.5
大城市支路0.5~1
回复
7楼
okok LZ 辛苦 我懂了 有图有真相
中小城市主干路0.5~2,支路0.33~0.5
大城市支路0.5~1
回复
8楼
所谓的暴雨预警系统就是提前1天以上将河道、雨水口和雨水管道疏通!否则内涝是必然的
回复