现有一个工业项目4个车间+办公楼等园区工艺设备总装机约19000KW计算容量8900KVA选择变压器共8台.现在的问题是计算容量8900KVA不到1W变压器的总容量超过1W大约11000+的样子.供电局碰到这种情况是会要求设一个10KV开闭所还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所.甲方要求只设一个10KV开闭所但计算的各个系数已经取到极限了
4个车间+办公楼等
园区工艺设备总装机约19000KW
计算容量8900KVA
选择变压器共8台
.
现在的问题是
计算容量8900KVA不到1W
变压器的总容量超过1W
大约11000+的样子
.
供电局碰到这种情况
是会要求设一个10KV开闭所
还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所
.
甲方要求只设一个10KV开闭所
但计算的各个系数已经取到极限了
而且上述计算还没加上各车间照明、行吊这些
再要把变压器总容量算到1W以下
就只能造假了