根据朱炳寅对此问题的解释 以及结合规范的叙述 现将调整方法总结如下,望大家讨论!1.对灌孔强度fg的调整:面积小于0.3时调fg!因为《砌规》3.2.3原文叙述的是:“下列情况的各类砌体”主要针对3.2.1中的各类砌体强度设计值进行调整 而fg包括在3.2.1的范围中2.对网状配筋fn的调整:面积小于0.2和水泥砂浆都是对式中f的调整 因为fn只是对f的延伸 并且fn没有出现在3.2.1条中 故只对f调整
1.对灌孔强度fg的调整:面积小于0.3时调fg!因为《砌规》3.2.3原文叙述的是:“下列情况的各类砌体”主要针对3.2.1中的各类砌体强度设计值进行调整 而fg包括在3.2.1的范围中
2.对网状配筋fn的调整:面积小于0.2和水泥砂浆都是对式中f的调整 因为fn只是对f的延伸 并且fn没有出现在3.2.1条中 故只对f调整