应急照明转换时间
ff0606
ff0606 Lv.2
2010年09月16日 18:09:28
来自于照明工程
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)2)疏散照明≤5s;当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:
1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:
1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)
2)疏散照明≤5s;
当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。
免费打赏
linjingliang000
2010年09月20日 14:50:04
22楼
一般情况下,使用自带蓄电池就可以
回复
yq331972285
2010年09月20日 20:57:07
23楼
可以用带备用电源的灯具,这样比较方便安装和使用
回复
byd001
2010年09月21日 12:17:10
24楼
:) 你设计就按规范来,施工的时候他们只要保障施工质量,怎么敷设都可以。
回复
herolis
2010年09月22日 19:05:28
25楼
用灯具自带的蓄电池,这样能达到要求,而且,平常好维护。要是用的多的话,就用EPS。
回复
lihui517
2010年09月23日 10:04:40
26楼
EPS和蓄电池的确都能满足规范的切换时间的要求。但是灯具自身的蓄电池后期保养维护不及时,有些蓄电池不工作了工作人员不易觉察,等突发发生火灾时有些灯具是不亮的。EPS是智能的,随时检测线路的情况,电池充电的情况,就是建筑规模小时初期投资大,所以为了确保火灾时应急灯具能够正常使用,建议大家按建筑性质功能面积的大小合理选择应急蓄电池。
回复
jchen072
2010年09月24日 21:03:06
27楼
应该使用蓄电池的!
回复
yuanjp1818
2010年09月24日 22:03:14
28楼
学习了。谢谢!
回复
luxinyong19810920
2010年09月25日 03:31:20
29楼
应该是30S吧:lol
回复
shenlan968
2010年09月25日 19:41:28
30楼
我见的都是自带电池的灯
回复
加肥猫
2010年09月25日 22:27:16
31楼
应急照明疏散照明自带蓄电池的问题不大
回复

相关推荐