消防用电设备为三级负荷时,怎样考虑它的供配电?
xyemao
xyemao Lv.4
2006年01月05日 19:01:14
只看楼主

当建筑物的消防用电设备为三级负荷时,是不是关于高规的第9.1.2条(消防用电设备应在最未一级配电箱处设置自动切换装置)就用不上啊?因为三级负荷没有第二个电源啊?

当建筑物的消防用电设备为三级负荷时,是不是关于高规的第9.1.2条(消防用电设备应在最未一级配电箱处设置自动切换装置)就用不上啊?因为三级负荷没有第二个电源啊?
免费打赏
jinzita
2006年01月18日 12:48:04
12楼
不同意8楼的观点,但实际是这么做的。
“建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
第十章 电 气
第一节 消防电源及其配电
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:
一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;
二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:
1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;
2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。
三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;
四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。”
回复
hys_nc
2006年01月18日 16:27:06
13楼
呵呵,按照三级负荷要求确定!
回复
lwy8860
2006年01月19日 18:29:08
14楼

"当然这个两回路可以是一条低压母线上的两个出线回路。"
二级负荷可以这样做??
回复
caoronghui820219
2006年01月22日 14:15:46
15楼
既然是三级消防用电设备,那还设什么双电源转换呢??就按三级配电就可以了
回复
alian751206
2006年01月23日 11:27:37
16楼
啥也别说了,高度同意
回复
jiuswo1
2006年01月24日 16:20:48
17楼