2楼
不明白楼主的意思,能不能说的明白一些呀?这样才能把你的意思表达出来。
回复
3楼
LZ表达清楚一点。
回复
4楼
室外的消火栓一般不要泵啊, 你那压力很低吗?
回复
5楼
可以的,省管道拉,室内外一套管网
回复
6楼
室外消火栓口的出水压力0.1MPa就够了,要消火栓泵干什么。。。。
回复
7楼
可以合用,合用的话,室外消防也是临时高压系统
回复
8楼
应该不能。你的问题有点含糊,看不懂,重新发
回复
9楼
看情况,肯定可以合用的,就是看需不需要
回复
10楼
多层防火规范上有需要在室外设消防水池的情况,室外设消防水池的话那必然要设水泵了,以保证室外压力大于0.1MPA
回复
11楼
在室外需要作成临时系统时,可以合用,合用压力应该选两者最大的来选,流量按叠加来算
回复