师傅不在线,教高手指教(菜鸟常碰到的水泵选型问题)
07704088
07704088 Lv.2
2006年01月05日 21:11:55
来自于中央空调
只看楼主

有个方案中,我核过了,主机流量只有42M3/H,管路扬程约为25M,但有一个方案水泵流量竟然选92M3/H扬程为27M,您们说流量这么大会出现什么问题呢?我记得设计应该按照主机流量来决定水泵流量的,这个他可能是按照末端水量来选择的.问设计师他说手头没资料,凯泉的只有这款合适了,我狂晕.. 大家给我评论一下.高手说说标准答案,也请师傅雪域冰川看到后发表权威意见.扣谢.

有个方案中,我核过了,主机流量只有42M3/H,管路扬程约为25M,但有一个方案水泵流量竟然选92M3/H扬程为27M,您们说流量这么大会出现什么问题呢?我记得设计应该按照主机流量来决定水泵流量的,这个他可能是按照末端水量来选择的.问设计师他说手头没资料,凯泉的只有这款合适了,我狂晕.. 大家给我评论一下.高手说说标准答案,也请师傅雪域冰川看到后发表权威意见.扣谢.
免费打赏
变风量顾问
2006年01月06日 09:42:14
2楼
是否加变频器了?
回复
dongzhesheng@co163
2006年01月06日 10:31:39
3楼

是否一台泵供两台主机?否则那个设计师就是不负责任瞎选型。凯泉不可能只有这一款泵合适。
回复
wgj1207
2006年01月06日 16:16:28
4楼
同意楼上的说法.
回复
07704088
2006年01月07日 20:28:34
5楼
是一台主机配一用一备的