前面我们已经输入完了荷载,当前面各部经过检查都是输入无误之后,我们就可以算是完成了整个模形的输入过程,就可以进入最重要的验算过程了...这里必须指出一点,就是构造柱,之前的模形中,我已经按经验布置了构造柱,但作为一个第一次接触砖混的新手来说,要在建模时准确的布置构造柱有一定的难度.所以不必要在建模的过程中追求布置精准只需要满足起码的规范要求的构造措施就行了,可以在验算完毕以后,根据验算结果调整.
前面我们已经输入完了荷载,当前面各部经过检查都是输入无误之后,我们就可以算是完成了整个模形的输入过程,就可以进入最重要的验算过程了...这里必须指出一点,就是构造柱,之前的模形中,我已经按经验布置了构造柱,但作为一个第一次接触砖混的新手来说,要在建模时准确的布置构造柱有一定的难度.所以不必要在建模的过程中追求布置精准只需要满足起码的规范要求的构造措施就行了,可以在验算完毕以后,根据验算结果调整.
我们进入PM第8项---砖混结构抗震及其他验算.
进入之后,我们就看到下面这个对话框.
我们需要根据具体项目选择正确的数据.
结构类型,楼面类型,材料自重,种类,地震烈度,施工等级等必须要选对.
砼墙与砌体弹塑性模量比可以采用默认值3.
砂浆强度为5,块体强度为10,采用混合砂浆.
2楼
砼墙与砌体弹塑性模量比
这个东东,也许有些新手搞不清是什么意思.实际上这个参数只有在有剪力墙的时候才起作用.是为了地震剪力能够正确的按抗侧刚度在各片墙进行分配而计算的一个比值.是为了保证砼墙与砌体同时达到破坏而设置的.而实际上取3也好,取6也好,都放大了地震内力,都是偏于安全的.
回复
3楼
设置完参数后,我们可以开始一步步进行验算.首先是受压计算.
大家可以从图中看出,由于砖混开洞的关系,在没有构造柱的情况下,出现了多处抗压不够的情况.我们可以将不够的地方记下来,作为布置构造柱或梁垫的根据.
回复
4楼
然后就是抗剪...这个普通的房子多数能过
回复
5楼
然后就高厚比什么的,通常满足了建筑规范,没什么问题,最后就是局压,这就要看清楚,哪里地方局压不够,需要加强.
回复
6楼
验算完各层以后,我们可以看一下计算书,记录下来,然后返回PM,将需要加构造柱的地方补上构造柱,再验算一次,全部通过以后再检看一下计算书,对比一下有什么区别...其实砖混在6度区是很容易做的,因为6度区的多层建筑在布局规则的前提下就可以不进行抗震验算的,但要满足有关的抗震措施要求。
回复
7楼
补充一点,有时我们不能仅仅满足在程序上验算通过,还要仔细核对是否满足抗震构造措施,这要对抗规比较熟一点.另外就是要考虑现场施工是否能够完成,比如构造柱设置之后仅有一点点墙了,无法砌筑,这是不行的,这就需要加大构造柱.
回复
8楼
应该先按规范布置构造柱才对啊!这样才算概念清楚,如果哪抗震不满足哪布置构造柱就是本末倒置了!另对于局部受压不满足的位置要先考虑增加梁垫。
回复
9楼
同意,通常的做法是这样,不过对于抗规不了解的人,如何按规范布置呢?
回复
10楼
以下是引用jlkjguozhi在2006-01-06 08:53:13.0发表的内容:
应该先按规范布置构造柱才对啊!这样才算概念清楚,如果哪抗震不满足哪布置构造柱就是本末倒置了!另对于局部受压不满足的位置要先考虑增加梁垫。
对于局部受压不满足的位置先考虑增加梁垫,在PM计算中如何反映?
回复
11楼
大家可以从图中看出,由于砖混开洞的关系,在没有构造柱的情况下,出现了多处抗压不够的情况.我们可以将不够的地方记下来,作为布置构造柱或梁垫的根据
这是一个很好的办法,减少了不必要的重复工作
回复