甲方要求两端钢架取消,将檩条直接放在山墙爬梁的埋件上(现在的甲方有时比刚搞设计的还懂),这种做法头一次遇到,不知道如何做,还请大家点拨一下。
甲方要求两端钢架取消,将檩条直接放在山墙爬梁的埋件上(现在的甲方有时比刚搞设计的还懂),这种做法头一次遇到,不知道如何做,还请大家点拨一下。
2楼
不建议这样做:由于钢结构和砖墙的材料性质不一致,所产生的变形和内力都不一致,最直接的结果是出现裂缝,再有就是引起钢结构的变形。
如果非要这么做,也只能两部分分开来计算,并注意山墙的局部承压,必要时可设置圈梁或垫块。如果是彩板屋面,还要考虑风吸力对山墙的影响!
回复
3楼
应该没什么问题,有很多工程都是像你遇到的这个做法,在维护墙顶端设置圈梁,圈梁上做埋件就可以了,很简单的,就把圈梁当成钢梁就可以了!
回复
4楼
其实以前的排架柱工业厂房经常采用这种做法的,那样的厂房屋面板采用预制大型屋面板(1.5mX6m),端部山墙及抗风柱做成一个整体并采取一系列的构造措施,也没见有什么厂房出问题的。
回复
5楼
圈梁上做埋件有什么要求吗按什么计算,还是和刚架上的一样?拉条之类的应该放在哪里呀?
回复
6楼
不建议这样做:由于钢结构和砖墙的材料性质不一致,所产生的变形和内力都不一致,最直接的结果是出现裂缝,再有就是引起钢结构的变形。
如果非要这么做,也只能两部分分开来计算,并注意山墙的局部承压,必要时可设置圈梁或垫块。如果是彩板屋面,还要考虑风吸力对山墙的影响!
回复
7楼
真惊了!!!!!
有没有这么做过的,提点意见阿,没做过的同志不要老是说这么做有问题,很多工程都是这么搞的,你们干过几个工程阿!!
回复
8楼
呵呵。
很多人都说这样不好,单甲方要省钱,没办法
回复
9楼
我就这么做过好几个工程!呵呵,也没出什么问题!
回复
10楼
做过
直接放在砖上也没事
不过不建议怎么做
还是圈梁上做埋件好
回复
11楼
没问题,我做得多了。没出现过问题。
回复