室内照明灯具数量选择问题
hongcai520
hongcai520 Lv.2
2006年01月06日 09:01:15
来自于照明工程
只看楼主

请教:LXW=9.6X6.3的房间,选用T5管3X28W的格栅灯,如照度为300LX,应该安装几套灯具呢? 一个建筑内各个房间面积不一,我选的灯具数量折算到功率密度值8~10W不等,审图的说各房间相差有点大,而且8W值太小,说应该11W上下浮动20%,问题是房间面积数太多,有9.6米X3米、3.5米、4米、4.4米,如果你们做都怎么做呢,帮帮忙吧,困惑好久了这个照明。可以这样做吗:这个房间选三管的灯具,那个房间选双管的灯具。(说明:房间有吊顶,估计吊顶后层高3米)

请教:LXW=9.6X6.3的房间,选用T5管3X28W的格栅灯,如照度为300LX,应该安装几套灯具呢?

一个建筑内各个房间面积不一,我选的灯具数量折算到功率密度值8~10W不等,审图的说各房间相差有点大,而且8W值太小,说应该11W上下浮动20%,问题是房间面积数太多,有9.6米X3米、3.5米、4米、4.4米,如果你们做都怎么做呢,帮帮忙吧,困惑好久了这个照明。可以这样做吗:这个房间选三管的灯具,那个房间选双管的灯具。(说明:房间有吊顶,估计吊顶后层高3米)
免费打赏
fdlight
2006年01月09日 17:16:23
12楼


请仔细看看规范第7页,2.0.46 ,明确注明了镇流器、变压器部分是需要计算的