380V 接触器改用220V
windows2015
2006年01月06日 09:12:43
只看楼主

我想把380V 接触器改用220V,应如何接线?谢谢!!

我想把380V 接触器改用220V,应如何接线?谢谢!!
免费打赏
ztszhou
2006年01月06日 09:16:02
2楼
接线应该不变,
最主要是把电压变为220V而已。
不然直接用380V会烧掉的。
回复
zuoxaomin
2006年01月06日 11:27:50
3楼
问得模糊,答得糊涂!

你是改线圈电压还是主回路啊?
如果主回路,你将相线多次进出接触器(三个断口)比较简单。也可以2断口+1断口(断零)看你需要!
回复
ztszhou
2006年01月06日 11:43:58
4楼
他指的应该是接触器的二次回路。
应该改变接触器二次回路的电源为220V
回复
xin20019
2006年01月06日 19:05:19
5楼


二次回路380的接触器220吸合不了,只有加中间继电器倒
回复
s13683529017
2006年01月06日 20:24:11
6楼
都对.
回复
windows2015
2006年01月07日 09:10:32
7楼
我的想法是这样的,因为380V的线圈烧了,现想直接使用220V的线圈,应如何接线
回复
peter00007
2006年01月07日 09:17:48
8楼

一个接触器没有两只线圈啊。
如果您想换线圈,一般只要将线圈上不在按钮侧的一端接到N线上就行,其余线基本不动。
最好你将原来的图传来。
回复

相关推荐

APP内打开