近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]
近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图
[
本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]
![供水.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F1/44/rBBhH11KOgKAWeQoABc6fhdPVJ0358.jpg)
52楼
么,学习了,不错的东西,呵可
回复
53楼
羊角弯是当时做采暖时常用的处理方式,那时因为采暖管道水温高,管道细,热胀冷缩不利影响大,现在在空调系统上不用这种做法的,直接起45度弯就可以的;平衡法一般加在回水上,加在供水上也可以,但是有要求的,因为供水上调节容易产生气泡。
回复
54楼
进来学习,忘高手指点
回复
56楼
流落在民间的高手
回复
57楼
我认为没问题,但是就是做法比较耗时,
我们一般做顺水三通,静态平衡阀一般安装在回水干管上,但是供水管道上也可以安装,
只不过,这个地方一般不加平衡阀。
回复
58楼
应该没有什么问题的
回复
59楼
蛮好的 ,我感觉可以
回复