请教PPR管安装时,管道热补偿怎么做?
小陈放
小陈放 Lv.5
2002年03月15日 14:22:13
只看楼主

请教PPR管安装时,管道热补偿怎么做??

请教PPR管安装时,管道热补偿怎么做??
免费打赏
wolf
2002年03月15日 14:54:38
2楼
估计网上没有人知道。
知道的不上网。
回复
dvd
2002年03月15日 15:21:07
3楼
某厂家样本上有如下安装方法说明,供你参考:
1、暗管自身能防止膨胀。
2、在管道井中,两锚接点间距离不能超过30m,也可用其他方法来补偿膨胀现象。如从主管的分管中装设“膨胀支管”。
3、明管安装,d20-50用机械约束的方法防止膨胀,支撑管网也常常采用钢槽吊钩固定在槽上,而槽又能起到固定管道的作用(使用电缆夹),这种施工方法能把塑料管的膨胀量降到和钢管一样。d63-110采用膨胀回路补偿,管网方向改变的各处均可利用来补偿线膨胀量。但在某些情况下,要用一只膨胀回路(“U”回路),主要应用于d50以上的管道。
回复
wolf
2002年03月15日 15:22:46
4楼
在管道井中,两锚接点间距离不能超过30m?

我记得是不大于3米。
回复
wolf
2002年03月15日 15:28:18
5楼
以前有关网友据说要编制国家图集关于塑料管安装的,不知gpszx大哥知道他的联系
方式吗?请他来指导一下!
回复
小陈放
2002年03月15日 18:10:15
6楼
谢谢了。。。
回复
rong7515
2006年08月26日 14:20:15
7楼
可以用温度补偿器,解决。
回复
niuzaisanya
2006年08月27日 17:29:00
8楼
PPR管热补偿不必要装伸缩器,装了也不管用,成功的经验:1将水平管道的支架用角钢连接;2将PPR管敷设在角钢上;3将PPR管固定在角钢上(根据管径大小确定固定间距);4水压实验,保温即可。
立管多加支架即可。
回复
xupeng_xupeng
2006年09月02日 14:10:10
9楼
我估计还没有人能让pp_R管时间长了不弯曲
回复
meng_2002_md
2009年05月19日 17:46:58
10楼


为什么固定在角钢上,就可以不考虑热补偿呢
回复