求助:120米污水管道过河,贴水面架管
hsymy
hsymy Lv.2
2010年09月17日 09:57:56
只看楼主

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L 1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L

1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?
2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?
3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。

挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。
免费打赏
yatouya
2010年09月26日 16:35:11
52楼
个人觉得管道还是避免从河面走,
第一、常规设计资料不足;
第二、贴水面过河~那么宽的河流,还有那么大的管,真的要做拦水坝么?稍有大点的洪水,就会将管子冲垮;
第三、管道的防腐、抗冲、抗剪等各方面要求都高,管道支墩基础结构计算资料不足;
第四、施工难度大;
第五、造价也不低。
建议还是做倒虹吧,坡度、流速等水力条件考虑好,倒虹设计得好也是少会出现问题的。即使堵塞了,也可以机械清通。

做设计的要尽量满足甲方要求,但前提是符合规范、常识,合情合理,不是甲方想咋样就咋样的!
回复
phoebe
2010年09月26日 20:31:24
53楼
120m的长度,那河道多宽?这么宽的河道即使不通航,也要过清淤的船只?
是不是和业主再商量下?看看业主提这个方案的主要原因是什么。
污水管道架在水面上也影响景观啊!
刚看到是1200的管子,这么大的管子飘在水面上,业主想在上面养花不成?
不清楚具体情况,如果是压力管的话,记得要有排气装置,120m太长了。

[ 本帖最后由 phoebe 于 2010-9-26 20:47 编辑 ]
回复
airmaker_co188
2010年09月26日 21:27:23
54楼
问设计当地水文资料,上当地水利局问问吧。正式的施工图纸都应该有具体地勘水文资料,否则建设项目无法报批。
甲方不懂,就要用法律条文喷他。
1.应采用倒虹吸,
2.可采用新型钢带增强HDPE轻质管材,抗弯较好,耐腐蚀。
3.可在河床上直接敷设,不用刚性支座敷设。
4.污水管道,属于非压力管道,即使雨污合流管,管径选择也由设计根当地水文资料确定。
5.钢带增强HDPE轻质管材 在水下敷设定要设计考虑,水深水压、洪峰冲击河床等水下管道敷设工程的技术条件。
6.污水管在水下敷设的安装工艺要求高,尤其是防渗漏,严格验收,否则污水泄露,环保部门就该罚了。
7.对设计来说最重要部分就是管道水深承压和防水不锈钢密封连接件的选择安装工艺的问题。
8.污水管过河倒虹吸管两端的跌水井、滤污井(池)或者清扫井都应该有配套设计吧。

(1)球墨铸铁管的管材价格为:DN400- 元/m,DN300- 元/m;HDPE管的管材价格为:DN400- 元/m,DN300- 元/m.从管材单价上看,球墨铸铁管的价格要优于HDPE管材。   (2)由于HDPE管是采用热熔连接,施工难度较大,安装费用比球墨铸铁管的要高约40%以上。   (3)由于HDPE管材的柔韧性比较好,在遇到障碍物或管沟开挖不直的情况下可以不用管件直接铺设,但球墨铸铁管就不行了,有时必须用弯头或之字管之类管件来过渡连接。这样,在管件部分HDPE管就优于球墨铸铁管。   (4)HDPE管材采用热熔对接连接,接口部位的强度非常好。球墨铸铁管采用承插连接,在三通、弯头等部位要求捣制混凝土加固墩进行加固。这方面费用自然是选用球墨铸铁管的比选用HDPE管要高。   (5)HDPE管材不需要防腐。若给水管道选用球墨铸铁管,就要求对球墨铸铁管管的内、外壁进行防腐处理。   (6)球墨铸铁管进行管内、外壁防腐处理后,正常的使用寿命为20~25年。而HDPE管不存在腐蚀情况,正常的使用寿命为50年。
回复
l13060805242
2010年09月26日 21:38:05
55楼
你应咨询水利部门.图纸设计要找正规设计单位.否则做了也验收不了.
回复
ywa698
2010年09月27日 17:29:46
56楼
谁是甲方???他应该有办法的,又不是个私人工程
回复
woston
2010年09月27日 19:36:56
57楼
查查图集,应该有相关的规范和图的。
回复
cxh_szss
2010年09月28日 08:05:33
58楼
按甲方要求做一方案,保守点,要求甲方报当地河道管理部门批复,河道管理部门必然会否定该方案,然后便是倒虹吸了。
回复
11111111111p
2010年09月28日 17:14:47
59楼
你不要理业主的不合理要求,你问问河道规划部门同不同意你这样做,看你河道这么宽的,规划没有通航要求的?
你跟业主强调,不合理的你施工图出不去的,施工图审查通不过,通不过还咋施工哦~!
另外以后要是发生事故,污水直接排河,环境部门能同意。
看你这必须过河,是主干管吧,断流了,污水厂难道也停工啊!
回复
11111111111p
2010年09月28日 17:16:28
60楼
建议说服业主的时候,把你所引用的条文 规范带上,给他看看,告诉他,违反强制规范,施工图是出不了的!
回复
stone1975
2010年09月28日 21:45:40
61楼
赚 Q币 。。。。。。。