求助:120米污水管道过河,贴水面架管
hsymy
hsymy Lv.2
2010年09月17日 09:57:56
只看楼主

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L 1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。

倒虹吸,加压力管桥,无论怎么沟通,都被业主否定,只允许贴水面架管。:L

1.120米,初拟分四跨架管,管壁厚20mm,这样每一跨30米的管道,能不能抵抗水流的冲击力,管中会不会因弯矩过大而弯折。。。?
2.管中焊缝强度,能不能抵抗管中弯矩?
3.关于支座及支墩,初拟采用双柱桩基及“盖梁”形式,将管道包入混凝土以内。。。但是这样管道的伸缩又受到抑制。。。

挺棘手的问题,问问大家有没有什么看法。。。
免费打赏
tyfjjj
2010年09月29日 08:55:47
62楼
楼主,你的河不通航吗?别自找麻烦了.最好的办法,找水利部门的航务处来跟甲方谈谈.另外,要是业主对倒虹管不放心,就用压力管过江.外引冲洗管,加事帮排出口,比较安全啦
回复
jiangxinyao6
2010年09月29日 19:32:43
63楼
我觉得这样即使设计再保守,危险系数还是比较大,
现在气候这么极端反常,这次吉林那边发大水,在河底下供水管道都被冲毁了。
你这个管道这么大架空,危险更大,还有现在桥梁都经常被极端大水冲毁了。不要说你这个支柱了。
还有中国城市施工,有时经常挖道什么重新施工,比如果过段时间某领导要高什么工程,在你附近开挖什么,
中国的施工队伍是不管你有旁边什么,都不太懂。影响你的结构。
所以这样永远是个定时炸弹。现在设计都是终身的。
回复
xiaojiji258
2010年09月30日 16:37:42
64楼
需要做桥架过去,跨度有点大!
回复
ilovexiaodoudou
2010年09月30日 17:07:19
65楼
纠结,甲方事情多,
回复
dapeng791014
2010年10月02日 16:14:09
66楼
这个问题还真没遇到过呢
请教阿
回复
dapeng791014
2010年10月02日 16:14:51
67楼
有大虾指教吗,请教阿
谢谢了阿
回复
dapeng791014
2010年10月02日 16:39:17
68楼
管道接头是怎么样的,时间长了能保证不泄露吗?
回复
jiandaolzb
2010年10月05日 13:19:48
69楼
你这业主除非是水利部部长,哪有能让你贴河道面敷管啊,不要沟通了,你先要求业主向水利部门沟通再说,开国际玩笑,业主想怎么样就怎么样啊。
回复
fisumynjh923
2010年10月05日 17:04:48
70楼
hehe ,xuexile
回复
zhangganhouzi
2010年10月06日 11:56:09
71楼
学习中,谢谢
回复