各位老大们,相信大家在做校舍鉴定中,也遇到不少超高和超层的,但实际中有不少校舍也基本问题不太大,拆除和变更用途可能性都不大。问问大家,这两类情况如何处理,加固意见如何啊?
各位老大们,相信大家在做校舍鉴定中,也遇到不少超高和超层的,但实际中有不少校舍也基本问题不太大,拆除和变更用途可能性都不大。问问大家,这两类情况如何处理,加固意见如何啊?
12楼
就是整天瞎操心,想的太多了!:Q
回复
13楼
:time: 没有人恢复吗?这是怎么了的!
回复
14楼
哥哥姐姐,鉴定工作好做么,学鉴定好找工作么,工作有前途么,能保证经常有活么?谢谢:hug:
回复
15楼
规范上有要求的,提高抗震能力或采取改变结构体系的措施,如砖混可以做成剪力墙结构
回复
16楼
内框架结构可以做成框架剪力墙结构,
回复
17楼
我只是和各位探讨而已,因为规范规定对于超层和超高的规定是:不宜,而不是不应。而且对于超限的处理办法说得比较含糊“应提高对抗震能力和要求或提出采取改变结构体系等抗震措施”。只是想看看各位有经验的老大们,对这类超限的如果加固具体怎么办的。举个例子,比如构造柱和圈梁,如果构造柱和圈梁的设置都满足鉴定标准了,仅仅为了应对超层和超高,怎么样再提高?