梁的截面尺寸的确定
foreigner_2007
2010年09月17日 10:36:10
只看楼主

梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。================1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。通常梁高取跨度的1/8~1/14。很多时候梁要托住上面多层的墙和板或板荷载比较大(底框比较典型),这时候单靠跨度来算很难接近正确值,比如有的跨度只有3米,托一层的墙板,梁高只要350,而有的3米跨却要托五层墙板,那么梁高就要达到700。一般大概算下该梁承重上面多少墙板重,然后求出弯矩,翻钢筋混凝土结构计算图表,通过弯矩直接查到需要多高多宽的梁,这样得出的数据接近正确值。

梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。
================
1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。

很多有经验的老工程师,凭经验就可以估算得很正确,和正确值几乎差不离了。

2. 经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25 可取靠近4.6的经验值。

在设计中,可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。

梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。
最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。

最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处理。
免费打赏
jene.1
2011年01月14日 14:43:37
22楼
多看看规范,自己多试几次,总之就是一个经验。
回复
chen---kai
2011年01月31日 19:07:40
23楼
谢谢分享,自己多多总结经验
回复
wangjczzz
2011年01月31日 20:48:34
24楼
谢谢楼主 对新人很有启发!
回复
66629691
2011年02月24日 15:26:12
25楼
学习了,好好研究研究!
回复
cx9951208
2011年02月24日 15:46:39
26楼
很受启发!学习一下!
回复
lichangrong123
2017年05月06日 11:36:30
27楼
总结的很好啊,很干净很精练总结的很好啊,很干净很精练
回复
机械迷城
2017年05月06日 13:05:44
28楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开