审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
42楼
配电箱应该是底边距地1.5m,而配电板则要求是1.8m
回复
43楼
:lol 学习了!
回复
44楼
没干安装好多年,房价在涨,居然配电箱安装高度也在涨了,不有底1.8米的????够得着吗。不过也要看安装的位置,厂区内安装中心距地1.5米应该很合理。
审图中心认为照明配电箱中心距地是多少就照办吧!谁说了算听谁的,不要反工。:lol
回复
45楼
应该是1.5米。从安全角度考虑呀
回复
46楼
学习了!:) :)
回复
47楼
<常用低压配设备及灯具安装>
D04702-1
常用低压配设备及灯具安装>
回复
48楼
因该是配电箱的中心位置到地面的距离为1.4 、1.5M左右。
回复
49楼
路过,学习下
回复
50楼
在做实际工程的时候也不能死按审图的来。
回复
51楼
亲爱的 分明箱和暗箱 明 底口距地1.2米 暗是1.4米 如果含有电度表 就要1.8米
回复