照明配电箱中心距地1.4米,不对吗?
wangrui197295
2010年09月17日 12:08:04
来自于照明工程
只看楼主

审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的

审图中心认为照明配电箱中心距地1.4米不对,求教是哪个规范规定的
免费打赏
twtuuu
2010年09月19日 15:11:12
42楼
配电箱应该是底边距地1.5m,而配电板则要求是1.8m
回复
wubaojiang
2010年09月19日 15:51:17
43楼
:lol 学习了!
回复
wangliang1977
2010年09月19日 22:49:54
44楼
没干安装好多年,房价在涨,居然配电箱安装高度也在涨了,不有底1.8米的????够得着吗。不过也要看安装的位置,厂区内安装中心距地1.5米应该很合理。
审图中心认为照明配电箱中心距地是多少就照办吧!谁说了算听谁的,不要反工。:lol
回复
tianjun1229
2010年09月20日 00:11:23
45楼
应该是1.5米。从安全角度考虑呀
回复
jjsunjiejie
2010年09月20日 09:09:29
46楼
学习了!:) :)
回复
renshenghebi
2010年09月20日 10:10:13
47楼
<常用低压配设备及灯具安装> D04702-1
回复
yuhongweico188
2010年09月20日 10:45:04
48楼
因该是配电箱的中心位置到地面的距离为1.4 、1.5M左右。
回复
weisulvmupanpan
2010年09月20日 11:15:10
49楼
路过,学习下
回复
zherl
2010年09月20日 11:37:08
50楼
在做实际工程的时候也不能死按审图的来。
回复
lawu__
2010年09月20日 13:09:15
51楼
亲爱的 分明箱和暗箱 明 底口距地1.2米 暗是1.4米 如果含有电度表 就要1.8米