配电柜的母线上已经安装有1600A/5A的互感器给电流测量用,现在想给该电柜加装电度计量表,请问电度表是否可以直接使用该互感器的信号?
配电柜的母线上已经安装有1600A/5A的互感器给电流测量用,现在想给该电柜加装电度计量表,请问电度表是否可以直接使用该互感器的信号?
12楼
那是两组线圈,
回复
13楼
首先要考虑11楼所说的问题
保护用和测量用的互感器除测量精度不同外,伏安特性也不同,在一次发生故障时测量用互感器会饱和,二次侧电流不会太大,保护用电流互感器依然线性反映高压侧电流,二次电流很大,小心将表计损坏。(引用)
看所用的CT类型,其它情况可以,配电室和变电站经常是串在一起使用。电力系统也认可。
回复
14楼
完全可以 如果是用户自己做为测量用可以这么做 如果是供电局专用计量 必须采用0.2S级专用计量
回复