空调管道保温后能否埋在地下?
cat7711196
cat7711196 Lv.2
2006年01月06日 16:16:13
来自于中央空调
只看楼主

空调管道保温后能否埋在地下?实在是没见过这方面的规定!望哪位大侠告知!!

空调管道保温后能否埋在地下?实在是没见过这方面的规定!望哪位大侠告知!!
免费打赏
zys0000
2006年01月06日 16:34:37
2楼
保温层外要加一层保护壳,
通常是外面一层玻璃钢,里面聚胺脂直接发泡
回复
农民不懂高压电
2006年01月06日 17:08:54
3楼
估计还得彻管沟才保险。
回复
jswgq-55
2006年01月06日 18:36:33
4楼
还是要多考虑出现其它情况,加加固层。
回复
zqg13712384164
2006年01月06日 20:54:35
5楼
你挺有创意的哦,不过我认为最好不要埋在地下,这样会有这样或那样的问题出现的
回复
pxyong2008
2006年01月06日 21:31:43
6楼
热力管线不是有埋地的吗? 为什么空调的不可以   
问题不会有的  时间久了 老化就不必说了
回复
80教育
2006年01月07日 10:58:05
7楼

当然可以啊!
回复
zym2000_0
2006年01月08日 22:04:08
8楼
为什么不可以,地源热泵的管道不是也要埋地么?
回复
nelsoncheung
2006年01月08日 23:12:55
9楼
当然可以埋地了,直埋也没问题,关键是保温和保护,可以用预制的发泡聚氨酯外包高密度聚乙烯,或者如9楼所说现场发泡。
用管沟的话最好问问结构佬地下水的水位,和管沟的排水措施,南方地区管沟容易被水泡了。
另外管沟造价比直埋贵多了,当然如果距离短还是管沟好。
另外注意埋深,有规范可查的,参考供热管道。
回复
syx_8202
2006年01月09日 11:23:25
10楼
俺看到过埋地的,埋地要做好保护措施,但具体用什么材料就不知道
回复
lee131313
2008年03月19日 18:10:02
11楼
问下,除了做好保护外,是否要考虑检修,检修在地面怎么做法?
回复

相关推荐