最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!
最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!
![SANY0626.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/00/13/rBBhH11HGIqAaZXXAAuj8zfxSaQ802.jpg)
![SANY0627.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SANY0628.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SANY0630.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
地面肯定没按标准做法做,地基一没怎么夯实,产生下陷
回复
13楼
没什么问题的,对使用不会造成大的影响,现在暂时没啥简易的补救措施哈。等它坏厉害了在进行补救了:call:
回复
14楼
原因有几点:
1。没有设置合适的伸缩缝,面积超过一定时易产生裂缝。
2。地面以下的基层没有处理好,比如分层夯实之类的。
3。原地面的堆载情况怎样,局部太大的话,加上上述两点的原因,开裂是必然的。
回复
15楼
干脆不租就好了
回复
16楼
是这样滴
最近呢 我也在负责环氧地坪方面的问题
问题总结如下
1、没有抗裂分隔缝 按照规范要求 不得大于6M*6M
2、裂缝有抗裂砂浆补过的痕迹 下沉可能性肯定有 回填高度是多少 分层打夯了吗 是回填的素土 还是3:7灰土
3、地坪做法肯定有面层和垫层之分 如果按照做法表做的话 这样大面积的地坪浇筑应该加设抗裂钢丝网
4、同3 现在很多做法 例如 垫层50厚C15 面层60厚C25 有的单位为了省事 直接打110厚C20的 这样的话 你这属于大体积混凝土浇筑 必须有浇筑方案和措施
5、如果需要的话 把开裂范围500内全部破除 重新回填 改换级配砂石 然后 接 做法
下图是我负责的区域 地下车库
回复
17楼
17楼仁兄说的,赞一个。
你车库地面你这应该是细石砼地面吧,分格缝看不出来?有新做法?
另请教下,谁做过特殊骨料耐磨混凝土地面,有成型后的照片最好,告诉我特殊骨料一般用的什么也行!谢啦!:handshake
回复
18楼
现在切割还来的急,风宽1厘米,用双锯片,然后用沥青油麻填充,在修补面层。
回复
19楼
从图片上看,主要有以下几个原因;1 地坪下面未夯实沉降造成裂缝 2 如果裂缝是有规则的,从墙边出来1.5米左右延续至两头侧墙的(包括两头侧墙有细裂缝的)应该是主体结构沉降不均匀造成的 3 如果是无规则裂缝 ,应在地平做完一星期内伸缩缝,伸缩缝平方数应控制在30至36平方以内;如果不是堆放超荷载的货物,应该没问题。
回复
20楼
1 设缝
2 墙地分离
3 柱地分离
没有关系 严重的话墙上有缝
回复
21楼
如查结构墙体没有裂缝,就是地面回填土太深,经过长时间的自然沉积下沉影起开裂,最好是打开一个洞口,探测一下有否空洞悬空,严重与否?上部想堆荷载有多重?最终才能确认安全与否?
回复