各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
各位,前两天,220KW在启动过程中,放炮了。详见图片。很显然是发生了单相接地。
电机启动方式为直接启动,额定电流470A左右。请帮忙分析下发生单相接地原因。谢谢。:handshake :handshake
22楼
抽屉主触头有一相接触不良,起动时大电流引起电弧对地短路。220KW的电动机如果是直接起动最好不要采用抽屉配电,因为起动电流1000多安,很易出事的。
回复
23楼
牛,看来以后要注意了
回复
24楼
我这就是直接启动的,ABB断路器
回复
25楼
220KW的电动机一般都是软启动,或者是变频启动的了,瞬间的冲击电流太大
回复
26楼
就是接触不良,启动电流大,拉弧了,算不上放炮
回复
27楼
很明显是螺丝掉进了里面造成短路。
回复
28楼
要不直接在电机屁股上加上个无刷频敏変阻,省事也便宜..要不自己做一个水阻柜也行..220KW的电机直接启动无论对电网还是电机本身都存在影响的.
回复
29楼
这个接地估计是接触不良,加上启动时候很大的启动电流,抽屉后面的触头发生拉弧现象,进而扩大为相接地了。:handshake :handshake
回复
30楼
我公司1.8万的电机都是直接启动的
回复
31楼
拉弧短路 大电流 元器件不合格
回复