主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?事情经过及相关参数:1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。
已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?
事情经过及相关参数:
1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。
2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
3、LD2柜运行至今没事,电压及电流正常。
4、LD3柜运行两个月后烧毁,更换开关至昨天运行正常,这新开关的运行时间大概为五个星期(上次更换时间为7月12日),昨天下午出现缺相,只好退出运行。
5、现场观测,LD1及LD2的各相运行电压为222V左右,相间差不到1V,可排除一二次接线错误或零线断相的可能,即不会是因为零线断相而造成某相电压升高并烧坏开关,然后缺相的可能。
6、测量各电流及电压谐波分量,很小,几乎可以忽略不计,查机组为三角接法,非变频电机。
7、LD1柜当时所烧毁的是A相,LD3柜第一次烧毁为C相,今年七月份更换后,现在烧毁的又是C相。
请分析,为何LD1,LD3会缺相?是元件质量问题还是负载的问题?还是线路的问题?亦或是选型的问题?
[
本帖最后由 dhj99245565 于 2010-9-19 11:37 编辑 ]
2楼
请将你的信息描述详细,针对描述个人分析可能原因如下:
1、三相电流严重不平衡导致主开关烧毁(请检查电机三相阻抗、电机机械部分)。
2、主开关触头质量不好(银点质量、压力、超程小)。
3、电机频繁启动。
4、个人认为主开关选择小了点,个人觉得应该选择800A的开关(368/1.732/380/0.85)*1.2=789A,由于主开关选择较小,电机电流不平衡、频繁启动、电机年代长老化,很容易造成主开关烧毁的。
回复
3楼
呵呵,二楼的谢谢啊,我去了趟现场,更新了一些相关资料,这个主机是268KW的,我原来错打为368KW,另外这些设备都很新,全是今年三到五月份投产的。而且电机不是频繁启动,通常一开就是几天一个星期,配的是约克启动柜。
回复
4楼
个人觉得楼主这主开关选的有点小了,368kw冷水机组当功率因数取0.8--0.85时其满载电流约为700---656A。因此建议楼主对机组的实际运行(满载)电流进行测量下,看看电流是否接近或超过主开关的额定电流,同时建议将主开换成800A的(主开电流重新整定)。
另:上海人民电器厂的RMM1L最大只到630A,可以看看其他厂家有没有800A的漏电断路器。如果没有只要机组的接地可靠,接地电阻达到要求,直接使用断路器也是没问题。
回复
5楼
我更正过了,是268KW的,另外补充一下,测量缺相后的开关,其馈线端电压,A对N为222V,B对N为222V,C对N为77.8V。
大家继续来分析吧……
回复
6楼
结合楼上几位的分析。
额定电流偏小。,同时也不排除主开关质量问题,因爲实际计算电流接近600A了,630A开关的触头可能承受不了。
最好用钳流表实测一下实际运行电流,用红外测温仪测量一下各端口的温度等等。
采集一些数据对比一下。
回复
7楼
路过,学习。。。
回复
8楼
检查一下C相对N电压为什么变小?怀疑该相线路有接触不良现象。
回复
9楼
可能是接触不好吧
回复
10楼
路过,虚心学习,天天学习
回复
11楼
建议将主开换成800A的:victory: :victory: